「공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정」상 공정안전보고서를 제출해야 하는 주요 구조부분의 변경에 해당하는 경우를 2가지 쓰시오.
(단, 반응기를 교체·추가 설치하거나 이미 설치된 반응기를 변형하여 용량을 늘리는 경우는 제외한다.)
해설
① 생산설비 및 부대설비가 교체 또는 추가되어 늘어나는 전기정격용량의 총합이 300kW 이상인 경우
② 플레어스택을 설치 또는 변경하는 경우
[해설]
같은 규정 제2조가 정한 변경은 아래 세 가지다. 유해·위험설비를 새로 설치·이전할 때뿐 아니라 이 변경이 있을 때에도 공정안전보고서를 내야 한다.
- 반응기를 교체(같은 용량·형태로 교체하는 경우 제외)하거나 추가로 설치하는 경우, 또는 이미 설치된 반응기를 변형하여 용량을 늘리는 경우
- 생산설비·부대설비가 교체 또는 추가되어 늘어나는 전기정격용량의 총합이 300kW 이상인 경우
- 플레어스택을 설치 또는 변경하는 경우
혼동 주의: 누출·화재·폭발과 무관한 자동화창고·조명설비 등은 전기정격용량 합산에서 빠진다.