가스 방폭 종류 5가지 | 2019년 산업안전산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
6
가스 방폭 종류 5가지
해설
내압 Ex d
충전 Ex q
압력 Ex p
안전증 Ex e
유입 Ex o
본질 Ex ia 혹은 Ex ib
비점화 Ex n
몰드 Ex m
특수 Ex s
해설
방폭구조는 가스·증기 폭발위험장소에서 전기기기가 점화원이 되지 않도록 설계하는 방식으로, 점화원을 원천적으로 격리·차단하는 방식과 애초에 점화에너지를 낮추는 방식으로 크게 나뉜다.
격리·차단 방식에는 용기 내부에서 폭발이 나도 외부로 화염이 전파되지 않도록 견고한 용기로 감싸는 내압방폭구조(Ex d), 용기 내부를 보호가스로 채워 압력을 높여 가스 유입을 막는 압력방폭구조(Ex p), 전기부품을 절연유에 담그는 유입방폭구조(Ex o)가 있다.
반면 안전증방폭구조(Ex e)는 정상 운전 시 불꽃이 발생하지 않는 구조에 온도상승 등에 대한 안전도를 증가시킨 방식이고, 본질안전방폭구조(Ex ia 또는 Ex ib)는 회로에 흐르는 전기에너지 자체를 점화에 필요한 최소에너지 이하로 제한하는 방식이라는 점에서 앞의 격리형 구조들과 원리가 근본적으로 다르다. 이 밖에 비점화방폭구조(Ex n), 몰드방폭구조(Ex m), 특수방폭구조(Ex s) 등도 사용된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.