모두CBT

가스 방폭 종류 5가지 | 2019년 산업안전산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

6

가스 방폭 종류 5가지

해설

내압 Ex d

충전 Ex q

압력 Ex p

안전증 Ex e

유입 Ex o

본질 Ex ia 혹은 Ex ib

비점화 Ex n

몰드 Ex m

특수 Ex s


[해설]

가스·증기 폭발위험장소에서 쓰는 전기기기는 점화원이 되지 않도록 방폭구조로 만든다. 방폭구조는 기호 Ex 뒤에 구조별 영문 약자를 붙여 표시한다.

  • 내압(d) — 내부에서 폭발이 나도 견디고 화염이 밖으로 새지 않는 튼튼한 용기로 감싼다.
  • 충전(q) — 용기 안을 모래 같은 충전물로 채워 불꽃이 바깥 가스에 닿지 않게 한다.
  • 압력(p) — 용기 안에 보호가스를 넣고 압력을 높여 바깥 가스가 들어오지 못하게 한다.
  • 안전증(e) — 정상 운전 중 불꽃·고온이 생기지 않는 기기에 절연·온도 안전도를 더 높인다.
  • 유입(o) — 불꽃이 나는 부분을 절연유 속에 담근다.
  • 본질안전(ia·ib) — 회로의 전기에너지를 점화에 필요한 최소 에너지 아래로 제한하며, ia가 ib보다 보호 수준이 높다.
  • 비점화(n) — 정상 운전 시 주변 가스를 점화시키지 않도록 만든 구조다.
  • 몰드(m) — 불꽃이 나는 부분을 컴파운드(수지)로 감싸 밀봉한다.
  • 특수(s) — 위 방식 외의 방법으로 방폭 성능을 인정받은 구조다.

답안에는 5가지만 쓰면 되며, 내압 d·압력 p·유입 o·안전증 e·본질안전 i가 가장 흔히 쓰는 조합이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기