모두CBT

방폭구조의 기호를 쓰시오.내압 방폭구조 : a유입 방폭구조 : b본질안… | 2019년 산업안전산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

9

방폭구조의 기호를 쓰시오.


내압 방폭구조 : a

유입 방폭구조 : b

본질안전방폭구조 : c

안전증 방폭구조 : d

몰드 방폭구조 : e

해설

a: Ex d

b: Ex o

c: Ex ia

e: Ex e

f: Ex m


[해설]

방폭구조는 KS C IEC 60079 계열 규격에 따라 Ex 뒤에 구조별 기호를 붙여 표시한다.

  • 내압 방폭구조(Ex d) — 내부 폭발을 견디고 화염이 밖으로 번지지 않게 하는 튼튼한 용기 구조.
  • 유입 방폭구조(Ex o) — 불꽃이 생기는 부분을 기름(oil) 속에 담가 가스와 격리한다.
  • 본질안전 방폭구조(Ex ia) — 고장 시에도 점화 에너지 이하로 회로 에너지를 제한한다.
  • 안전증 방폭구조(Ex e) — 정상 운전 중 불꽃·고온이 생기지 않는 부품의 안전도를 더 높인 구조.
  • 몰드 방폭구조(Ex m) — 점화원을 컴파운드(수지)로 봉해 가스와 차단한다.

혼동 주의: 본질안전의 기본 기호는 Ex i이고 ia(고장 2개까지 안전, 0종 장소 가능)와 ib(고장 1개) 등급으로 나뉜다. 내압은 d, 안전증은 e로 우리말 이름과 약자가 달라 자주 헷갈린다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2019년 산업안전산업기사실기(필답형) 2회차 13문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기