200VA, 120/12V인 2권선 변압기가 승압 단권변압기 형태로 연… | [국회직 9급 전기기기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[국회직 9급 전기기기] 18년 1회차
200VA, 120/12V인 2권선 변압기가 승압 단권변압기 형태로 연결되어 있다. 120V의 전압이 변압기 1차측에 공급되고 있을 경우 변압기의 2차 전압[V]은?
1
10
2
108
3
120
4
132
5
240
해설
승압 단권변압기는 공급 전압에 직렬권선의 전압을 더하므로 2차 전압은 132 V이다.
공식:
대입:
결과:
- 10: 권수비 값 자체로 전압이 아니다.
- 108: 12 V를 뺀 값으로 강압 접속의 결과이다.
- 120: 전압이 더해지지 않은 공급 전압 그대로이다.
- 240: 12 V 권선으로는 120 V를 올릴 수 없어 성립하지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요