전로의 전압에 따른 절연저항치 중 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오 | 2018년 산업안전기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
전로의 전압에 따른 절연저항치 중 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오
0.1
0.2
0.3
0.4
※ 위 표는 구 「전기설비기술기준」 제52조(저압전로의 절연성능)에 따른 기준으로, 2021. 1. 1. 한국전기설비규정(KEC) 시행에 맞춘 개정으로 폐지되었다.
※ 현행 「전기설비기술기준」 제52조 저압전로의 절연성능
- SELV 및 PELV : DC 시험전압 250V, 절연저항 0.5MΩ 이상
- FELV, 500V 이하 : DC 시험전압 500V, 절연저항 1.0MΩ 이상
- 500V 초과 : DC 시험전압 1,000V, 절연저항 1.0MΩ 이상
[해설]
저압전로의 절연저항 기준은 전압이 높을수록 요구되는 절연저항값도 커지는 구조로 되어 있다. 전압이 높으면 절연이 열화됐을 때 흐르는 누설전류와 그로 인한 감전·화재 위험이 커지므로, 그만큼 더 높은 절연 성능을 요구하는 것이다.
구 「전기설비기술기준」의 저압전로 절연성능 기준은 400V 미만 전로를 대지전압에 따라 나누어 대지전압 150V 이하는 0.1MΩ, 150V 초과 300V 이하는 0.2MΩ, 사용전압 300V 초과 400V 미만은 0.3MΩ 이상으로, 그리고 400V 이상은 0.4MΩ 이상으로 정하고 있었다. 빈칸에는 이 순서대로 0.1, 0.2, 0.3, 0.4가 들어간다.
다만 이 표는 2021. 1. 1. 한국전기설비규정(KEC) 시행에 맞춘 개정으로 폐지되었다. 현행 기준은 SELV·PELV는 시험전압 DC 250V에 절연저항 0.5MΩ 이상, FELV 및 500V 이하는 DC 500V에 1.0MΩ 이상, 500V 초과는 DC 1,000V에 1.0MΩ 이상으로 통합되었다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.