전로의 전압에 따른 절연저항치 중 빈칸에 알맞은 내용을 쓰시오

전로의 사용전압 구분절연저항
대지전압 150V 이하( )MΩ
대지전압 150V 초과 300V 이하( )MΩ
사용전압 300V 초과 400V 미만( )MΩ
400V 이상( )MΩ
해설

현행 기준: 저압전로의 절연저항은 SELV·PELV 0.5MΩ 이상(DC 시험전압 250V), FELV를 포함한 500V 이하 1.0MΩ 이상(DC 500V), 500V 초과 1.0MΩ 이상(DC 1,000V)이다(전기설비기술기준 제52조, KEC 132).

아래 정답은 개정 전 기준이다. 한국전기설비규정(KEC) 도입에 맞춘 전기설비기술기준 개정으로 대지전압·사용전압별 4구분 표가 위 3구분 표로 바뀌었다.

0.1

0.2

0.3

0.4

[해설]

절연저항 기준은 전압이 높을수록 요구값이 커진다. 전압이 높으면 절연 열화 시 누설전류와 감전·화재 위험이 커지기 때문이다.

개정 전 표는 대지전압 150V 이하 0.1MΩ, 150V 초과 300V 이하 0.2MΩ, 사용전압 300V 초과 400V 미만 0.3MΩ, 400V 이상 0.4MΩ 이상이었다.

현행 표는 같은 원리를 유지하되 시험전압과 절연저항을 함께 정한다. SPD 등 분리가 어려운 기기가 있으면 시험전압을 DC 250V로 낮출 수 있지만 절연저항은 1MΩ 이상이어야 한다.