건축물 내진설계기준에서 지진하중의 계산 및 구조해석 시 동적 해석법에 … | [7급 국가직 건축구조학] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 21년 1회차
건축물 내진설계기준에서 지진하중의 계산 및 구조해석 시 동적 해석법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
동적해석법의 해석방법에는 응답스펙트럼해석법, 선형시간이력해석법 및 비선형시간이력해석법이 있다.
2
응답스펙트럼해석법에서 밑면전단력, 층전단력 등의 설곗값은 각 모드의 영향을 제곱합제곱근법(SRSS) 또는 완전2차조합법(CQC)으로 조합하여 구한다. 단, 일련된 각 모드의 주기차이가 25 % 이내일 때에는 제곱합제곱근법(SRSS)을 사용하여야 한다.
3
응답스펙트럼해석법의 모드특성에서 해석에 포함되는 모드개수는 직교하는 각 방향에 대해서 질량참여율이 90 % 이상이 되도록 결정한다.
4
시간이력해석법에서 지반운동의 영향을 직접적으로 고려하기 위하여 구조물 인접지반을 포함하여 해석을 수행할 수 있다.
해설
모드 주기차이가 25 % 이내로 근접할 때 SRSS를 사용해야 한다는 설명이 옳지 않다.
주기가 근접한 모드는 서로 상관성이 커서 SRSS가 오차를 키우므로, 이 경우에는 모드 간 상관을 반영하는 완전2차조합법(CQC)을 사용해야 한다.
- 동적해석법에 응답스펙트럼해석법, 선형·비선형시간이력해석법이 있다는 설명은 옳다.
- 해석 모드 수를 각 방향 질량참여율 90 % 이상이 되도록 정한다는 설명은 옳다.
- 시간이력해석에서 인접지반을 포함해 지반운동 영향을 직접 고려할 수 있다는 설명은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[7급 국가직 건축구조학] 21년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 소방시설의내진설계기준에서규정하고있는배관의내진설계기준으로옳지않은것은? ①건물의지진분리이음이설치된위치의배관에는직경과상관없이지진분리장치를설치하여야한다.2018년 18회 소방시설의 구조원리
- 소방시설의내진설계기준상가스계및분말소화설비의내진설치기준에관한설명으로옳지않은것은? ①제어반등은건물의구조부재인비내력벽,바닥또는기둥에고정하여야한다.</p2025년 25회 소방시설의 구조 원리
- 화재예방,소방시설설치유지및안전관리에관한법령상국민안전처장관이정하는내진설계기준에맞게설치하여야하는소방시설은?(단,내진설계기준을적용하여야하는소방시설을설치하여야하는특2016년 16회 소방관련법령