소방시설의 내진설계기준에서 규정하고 있는 배관의 내진설계 기준으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
소방시설의 내진설계기준에서 규정하고 있는 배관의 내진설계 기준으로 옳지 않은 것은?
①건물의 지진분리이음이 설치된 위치의 배관에는 직경과 상관없이 지진분리장치를 설치 하여야 한다.
②배관에 대한 내진설계를 실시할 경우 지진분리이음은 배관의 수평·수직 지진하중을 산정하여야 한다.
③배관의 변형을 최소화하고 소화설비 주요 부품사이의 유연성을 증가시킬 수 있는 것으로 설치하여야 한다.
④버팀대와 고정장치는 소화설비의 동작 및 살수를 방해하지 않아야 한다.
해설
②
지진분리이음은 건축물의 지진분리이음에 설치하는 것이고, 배관 자체의 지진하중을 견디기 위해 설치하는 것은 '흔들림 방지 버팀대'입니다. 지진분리이음은 지진 시 건물의 상대 변위를 흡수하는 것이 목적이지, 배관의 지진하중을 산정하여 설치하는 것이 아닙니다.