어느 주택에 냉방용량이 30 kW이고 증기-압축 사이클로 작동하는 냉방… | [7급 국가직 화공열역학] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 화공열역학] 25년 1회차
어느 주택에 냉방용량이 30 kW이고 증기-압축 사이클로 작동하는 냉방 시스템을 설치하고자 한다. 이 냉방 시스템의 성능계수는 Carnot 성능계수의 75 %이고, Carnot 사이클로 작동할 경우 응축기 온도()와 증발기 온도()의 비율은 1.25이다. 증기-압축 냉방 시스템에 소요되는 전력량[kW]은? (단, 두 사이클은 같은 온도 수준에서 작동한다)
1
6
2
7.5
3
10
4
24
해설
냉방 시스템에 소요되는 전력은 10 kW이다.
Carnot 냉동기 성능계수는 이다.
실제 성능계수
- Carnot 성능계수를 그대로 쓰면 7.5 kW로, 75 % 효율을 반영하지 않은 값이다.