동기발전기 2대의 병렬운전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
기전력의 위상이 다른 경우 동기화 전류가 흐른다.
2
기전력의 크기가 다른 경우 무효순환 전류가 흐른다.
3
기전력의 파형이 다른 경우 고조파 무효순환 전류가 흐른다.
4
기전력의 주파수가 다른 경우 무효순환 전류가 흐른다.
해설

기전력의 주파수가 다르면 무효순환 전류가 아니라 위상차가 주기적으로 변하며 동기화 전류가 오가 난조가 생기므로 이 설명이 옳지 않다.

병렬운전 조건은 기전력의 크기·위상·주파수·파형이 같아야 하며, 각각 어긋날 때 흐르는 전류가 다르다.

  • 위상이 다른 경우: 유효분인 동기화 전류가 흘러 옳다.
  • 크기가 다른 경우: 무효순환 전류가 흘러 옳다.
  • 파형이 다른 경우: 고조파 무효순환 전류가 흘러 옳다.