펌프성능시험 결과 ‘양호’ 판정을 받은 옥내소화전설비 주펌프의 성능시험… | [소방공무원 소방학개론] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방공무원 소방학개론] 26년 1회차
펌프성능시험 결과 ‘양호’ 판정을 받은 옥내소화전설비 주펌프의 성능시험표이다. ㉠~㉢에 들어갈 수 있는 수치로 옳은 것은? (단, 문제에서 제시한 사항 외의 것은 고려하지 않음)
| 구분 | 체절운전 | 정격운전 | 정격토출량의 150 % 운전 |
| 펌프토출량 | ( ㉠ )L/min | 2,000 L/min | 3,000 L/min |
| 펌프토출압 | ( ㉡ )Mpa | 1 Mpa | ( ㉢ )Mpa |
1
0, 1.35, 0.67
2
0, 1.5, 0.5
3
1,300, 1.35, 0.67
4
1,300, 1.5, 0.5
해설
성능시험표의 수치는 0, 1.35, 0.67이다.
- 체절운전은 토출량이 0인 상태이며, 이때 압력은 정격토출압력(1 MPa)의 140 % 이하여야 하므로 1.35 MPa는 적합하다(1.5 MPa는 초과).
- 정격토출량의 150 % 운전에서 압력은 정격토출압력의 65 % 이상이어야 하므로 0.67 MPa는 적합하다(0.5 MPa는 미달).