1[MVA], 3300[V], 동기 임피던스 5[Ω]의 2대의 3상 교… | [전기산업기사 필기] 2020년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2020년 4회 기출복원 모의고사
1[MVA], 3300[V], 동기 임피던스 5[Ω]의 2대의 3상 교류 발전기 병렬운전 중 한쪽 발전의 계자를 강화해서 각 상 유도기전력(상전압) 사이에 200[V]의 전압차가 생기게 했을 때, 두 발전기 사이에 흐르는 무효횡류는 몇[A] 인가?
1
40
2
30
3
20
4
10
해설
무효횡류는 20 A이다.
두 발전기의 유도기전력 차 전압이 두 발전기의 동기 임피던스 합에 걸린다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요