3상 배전선로 말단에 늦은 역률 80[%]의 평형 3상 집중부하가 있다. 변전소 인출구 전압 3300[V]일 때 부하 단자전압을 3000[V] 이하로 떨어뜨리지 않으려면 부하전력[kW]은? (전선 1선 저항 2[Ω]·리액턴스 1.8[Ω], 그 외 선로정수 무시) (5점)
해설
, . 송전단 [V], 수전단 [V], 전압강하 [V].
3상 전압강하 근사식 에서
[A]
부하전력 [W]
∴ P ≈ 268.66 [kW]
3상 전압강하 근사식 에서
[A]
부하전력 [W]
∴ P ≈ 268.66 [kW]
[해설]
수전단 전압을 3000V 이상으로 지키려면 허용 전압강하는 3300−3000=300V까지다. 이 값을 3상 전압강하 근사식에 넣어 최대 전류를 구하고, 그 전류로 부하전력을 계산한다.
최대 전류(cosθ=0.8, sinθ=0.6)
[A]
부하전력
[W] = 268.66 [kW]
혼동 주의: 부하전력은 송전단 3300V가 아니라 부하가 실제로 받는 수전단 전압 3000V로 계산한다.