모두CBT

지중전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 중량물의 압력을 받을 우… | [전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2021년 3회 기출복원 모의고사
지중전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 지중 전선을 견고한 트로프 기타 방호물에 넣지 않고도 부설할 수 있는 케이블은?
1
염화비닐 절연 케이블
2
폴리 에틸렌 외장 케이블
3
콤바인덕트 케이블
4
알루미늄피 케이블
해설

직접 매설식 지중전선로에서 중량물 압력을 받을 우려가 있는 장소에 견고한 트로프 등 방호물 없이 부설할 수 있는 케이블은 콤바인덕트 케이블이다.

KEC 334.1은 저압·고압 지중전선에 콤바인덕트 케이블 또는 강대·황동대 등으로 개장한 케이블을 쓰면 방호물을 생략할 수 있게 한다. 케이블 자체가 기계적 보호 구조를 갖추었기 때문이다.

  • 염화비닐 절연 케이블은 자체 보호 구조가 없어 방호물에 넣어야 한다.
  • 폴리에틸렌 외장 케이블은 외장만으로는 중량물 압력에 대한 보호 구조가 아니므로 방호물이 필요하다.
  • 알루미늄피 케이블은 금속 피복이 있어도 개장 구조가 아니어서 이 조건만으로 방호물을 생략할 수 없다.