3상 4선식 22.9kV 중성점 다중접지 전로의 절연내력 시험 전압은 최대사용전압의 몇 배의 전압인가?
1
0.64
2
0.72
3
0.92
4
1.25
해설
3상 4선식 22.9 kV 중성점 다중접지 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 0.92배이다.
KEC 132는 전로의 종류별 시험전압을 정한다. 7 kV 초과 25 kV 이하의 중성점 접지식 전로(중성선을 다중접지하는 것)는 0.92배이며, 전로와 대지 사이에 연속 10분간 가한다.
- 0.64배는 170 kV를 초과하는 중성점 직접접지 전로(발전소·변전소 등)에 적용하는 값이다.
- 0.72배는 60 kV를 초과하는 중성점 직접접지식 전로에 적용하는 값이다.
- 1.25배는 7 kV 초과 60 kV 이하의 일반 전로에 적용하는 값이다.