저압 옥측전선로를 시설하는 경우 옳지 않은 공사는? (단, 전개된 장소… | [전기산업기사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2022년 1회 기출복원 모의고사
저압 옥측전선로를 시설하는 경우 옳지 않은 공사는? (단, 전개된 장소로서 목조 이외의 조영물에 시설하는 경우)
1
애자사용 공사
2
합성 수지관 공사
3
케이블 공사
4
금속 몰드 공사
해설
전개된 장소로서 목조 이외의 조영물에 저압 옥측전선로를 시설할 때 사용할 수 없는 공사는 금속 몰드 공사이다.
KEC 221.2는 저압 옥측전선로의 공사 방법을 애자공사(전개된 장소), 합성수지관공사, 금속관공사, 버스덕트공사, 케이블공사로 한정한다.
- 애자사용 공사는 전개된 장소에 한해 허용되는 공사 방법이다.
- 합성수지관 공사는 허용되는 공사 방법이다.
- 케이블 공사는 허용되는 공사 방법이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요