사용전압 154 kV 전로의 변압기 중성점 접지용 접지도체는 공칭단면적… | [전기산업기사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사
사용전압 154 kV 전로의 변압기 중성점 접지용 접지도체는 공칭단면적 몇 ㎟ 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 세기를 가진 것이어야 하는가?
1
6
2
10
3
16
4
25
해설
154kV 전로의 변압기 중성점 접지용 접지도체는 공칭단면적 16㎟ 이상의 연동선이어야 한다.
KEC 142.3.1에서 중성점 접지용 접지도체는 공칭단면적 16㎟ 이상의 연동선이다.
7kV 이하의 전로 또는 사용전압 25kV 이하 중성선 다중접지식(2초 이내 차단) 특고압 가공전선로만 6㎟ 이상으로 한다.154kV 전로는 예외에 해당하지 않으므로 16㎟이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요