사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선이 건조물 등과 접근상태로 시설… | [전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사
사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선이 건조물 등과 접근상태로 시설되는 경우 지지물로 A종 철근 콘크리트주를 사용하면 그 지지물 간 거리는 몇 m 이하이어야 하는가? (단, 중성선 다중접지 방식의 것으로서 전로에 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한한다.)
1
100
2
150
3
250
4
400
해설
22.9 kV 다중접지식 특고압 가공전선이 건조물과 접근상태일 때 A종 철근콘크리트주의 지지물 간 거리는 100 m 이하이다.
KEC 333.32는 건조물·도로 등과 접근하는 15 kV 초과 25 kV 이하 선로의 지지물 간 거리를 정한다. A종 100 m, B종 150 m, 철탑 400 m 이하이다.
- 150 m는 B종 철주·B종 철근콘크리트주에 적용하는 한도다.
- 250 m는 다중접지 특례가 아닌 일반 특고압 가공전선로에서 B종 지지물에 적용하는 한도다.
- 400 m는 철탑에 적용하는 한도다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요