모두CBT

설비용량 600kW, 부등률 1.2, 수용률 60%일 때의 합성 최대전… | [전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사
설비용량 600kW, 부등률 1.2, 수용률 60%일 때의 합성 최대전력은 몇 kW 인가?
1
240
2
300
3
432
4
833
해설

합성 최대전력은 300 kW이다.

합성 최대전력은 (설비용량 × 수용률) ÷ 부등률로 구하며, 수용률 60 %는 0.6이다.

600×0.61.2=300 kW\dfrac{600\times0.6}{1.2}=300\ \mathrm{kW}

  • 240 kW는 계산식을 잘못 적용한 값이다.
  • 432 kW는 부등률로 나누지 않고 곱한 값이다.
  • 833 kW는 설비용량을 수용률과 부등률의 곱으로 나눈 값이다.