지중 전선로를 관로식에 의하여 시설하는 경우 매설 깊이를 최소 몇 m … | [전기산업기사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사
지중 전선로를 관로식에 의하여 시설하는 경우 매설 깊이를 최소 몇 m 이상으로 하여야 하는가? (단, 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소이다.)
1
0.6
2
1
3
1.2
4
1.5
해설
차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서 지중전선로를 관로식으로 시설할 때 매설 깊이는 1.0 m 이상이다.
KEC 334.1은 관로식의 매설 깊이를 1.0 m 이상으로 정한다. 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 곳은 더 얕게 허용한다.
- 0.6 m는 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 곳에 허용되는 값이다.
- 1.2 m는 규정에 없는 수치다.
- 1.5 m는 규정에 없는 수치다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요