모두CBT

수용가군 총합의 부하율은 각 수용가의 수용분 및 수용가 사이의 부등률이… | [전기산업기사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사
수용가군 총합의 부하율은 각 수용가의 수용분 및 수용가 사이의 부등률이 변화할 때 옳은 것은?
1
부등률과 수용률에 비례한다.
2
부등률에 비례하고 수용률에 반비례한다.
3
수용률에 비례하고 부등률에 반비례한다.
4
부등률과 수용률에 반비례한다.
해설

종합 부하율은 부등률에 비례하고 수용률에 반비례한다.

종합 부하율은 평균전력을 합성 최대전력으로 나눈 값이고, 합성 최대전력은 각 수용가의 최대수용전력(설비용량×수용률)의 합을 부등률로 나눈 값이다.

수용률이 커지면 합성 최대전력이 커져 부하율은 작아진다.

부등률이 커질수록(각 수용가의 최대수요 시점이 서로 어긋날수록) 합성 최대전력이 작아져 부하율은 커진다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기산업기사 필기] 2023년 2회 기출복원 모의고사 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기