3300/200V, 50kVA인 단상 변압기의 %저항, %리액턴스를 각각 2.4%, 1.6%라 하면 이때의 임피던스 전압은 약 몇 V 인가?
1
95
2
100
3
105
4
110
해설

임피던스 전압은 약 95V이다.

%임피던스는
%Z=(%R)2+(%X)2=2.42+1.62=8.32≈2.88%\%Z = \sqrt{(\%R)^2+(\%X)^2} = \sqrt{2.4^2+1.6^2} = \sqrt{8.32} \approx 2.88\%이다.

임피던스전압은 정격전류가 흐를 때 누설임피던스에 걸리는 전압으로, 1차(고압)측 정격전압을 기준으로 구한다.
Vz=%Z100×V1=0.0288×3300≈95 VV_z = \dfrac{\%Z}{100} \times V_1 = 0.0288 \times 3300 \approx 95\ \mathrm{V}