1[9급 지방직 전기기기] 11년 1회차
병렬로 운전하고 있는 두 대의 3상 동기발전기 사이에 동기화 전류가 교대로 주기적으로 흘러 난조가 발생하였다. 이와 같은 현상을 발생시키는 경우는?
1
기전력 크기가 다를 경우
2
기전력 주파수가 다를 경우
3
두 발전기의 역률이 다를 경우
4
두 발전기의 용량이 다를 경우
해설

동기화 전류가 주기적으로 교대로 흘러 난조가 생기는 것은 기전력의 주파수가 다를 때이다.

주파수가 다르면 두 기전력의 위상차가 시간에 따라 계속 변하므로, 유효전력을 주고받는 동기화 전류가 방향을 바꿔 가며 주기적으로 흐르고 이것이 난조로 나타난다.

  • 기전력 크기가 다르면 무효 순환전류가 흘러 역률이 달라지고 발열이 생길 뿐, 주기적 동기화 전류는 생기지 않는다.
  • 두 발전기의 역률 차이는 여자 조정으로 나타나는 결과이며 난조의 원인이 아니다.
  • 용량이 다른 것은 병렬운전 조건과 무관하며, 부하는 용량에 비례하도록 분담시키면 된다.