방폭구조의 표시기호안전증 ( ① )충전 ( ② )유입 ( ③ )특수 (… | 2023년 산업안전기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
14
방폭구조의 표시기호
안전증 ( ① )
충전 ( ② )
유입 ( ③ )
특수 ( ④ )
내압 ( ⑤ )
해설
① Ex e
② Ex q
③ Ex o
④ Ex s
⑤ Ex d
[해설]
방폭구조 표시기호는 KS C IEC 60079 규격에 따라 Ex 뒤에 방폭구조별 영문 기호를 붙여 나타낸다.
- 안전증 방폭구조는 Ex e로, 정상 운전 중 불꽃이나 고온이 생기지 않도록 안전도를 높인 구조다.
- 충전 방폭구조는 Ex q로, 용기 안을 모래 같은 충전물로 채워 불꽃이 밖으로 번지지 않게 한 구조다.
- 유입 방폭구조는 Ex o로, 점화원을 기름(oil) 속에 잠기게 한 구조다.
- 특수 방폭구조는 Ex s로, 그 밖의 방법으로 방폭 성능을 확인한 구조다.
- 내압 방폭구조는 Ex d로, 용기 안에서 폭발이 일어나도 견디고 화염이 밖으로 번지지 않게 한 구조다.
혼동 주의: 내압은 Ex d, 압력 방폭구조는 Ex p다. 두 이름이 비슷해 자주 뒤바뀐다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요