3,300 / 220 [V], 10 [kVA]의 단상변압기의 임피던스전… | [9급 국가직 전기기기] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 국가직 전기기기] 09년 1회차
3,300 / 220 [V], 10 [kVA]의 단상변압기의 임피던스전압은 66 [V]이고 임피던스와트는 100 [W]이다. 이 변압기에 정격전류가 흐르는 경우 전압 변동률이 최대로 되는 부하역률[%]은?
1
50
2
58
3
71
4
87
해설
전압변동률이 최대가 되는 부하역률은 50 %이다.
전압변동률 는 cosθ = p/z일 때 최대가 된다.
- 87 %는 q/z = √3/2로, 사인과 코사인을 바꿔 쓴 값이다.
- 71 %·58 %는 p/z = 1/2와 맞지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요