모두CBT

정격 용량 100 [kVA]의 변압기가 있다. 이 변압기의 전부하동손은… | [9급 국가직 전기기기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 전기기기] 16년 1회차
정격 용량 100 [kVA]의 변압기가 있다. 이 변압기의 전부하동손은 2 [kW]이고, 철손이 1 [kW]일 때, 역률 0.8이고 부하율 1/2인 부하의 효율[%]은?
1
80
2
86
3
90
4
96
해설

효율은 약 96 %이다.

출력은 용량 × 부하율 × 역률이고, 동손은 부하율의 제곱에 비례한다.

Po=100×12×0.8=40 kWP_o = 100 \times \dfrac{1}{2} \times 0.8 = 40\ \mathrm{kW}
Ploss=1+2×(12)2=1.5 kWP_{loss} = 1 + 2 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = 1.5\ \mathrm{kW}
η=4040+1.5×100≈96.4 %\eta = \dfrac{40}{40 + 1.5} \times 100 \approx 96.4\ \%

부하율 1/2에서 동손은 전부하 동손의 1/4인 0.5 kW로 줄고, 철손 1 kW는 그대로라는 점이 핵심이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 국가직 전기기기] 16년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기