모두CBT

정격용량이 10[kVA]이고 철손과 전부하동손이 각각 160[W], 6… | [9급 국가직 전기기기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 전기기기] 20년 1회차
정격용량이 10[kVA]이고 철손과 전부하동손이 각각 160[W], 640[W]인 변압기가 있다. 이 변압기는 부하역률 72[%]에서 전부하 효율이 A[%]이며, 전부하의 1/B 에서 최대효율이 나타날 때, A[%]와 B는?(순서대로 A[%], B)
1
90, 2
2
92, 2
3
90, 4
4
92, 4
해설

전부하 효율 A는 90[%], 최대효율은 전부하의 1/2(B=2)에서 나타난다.

전부하 출력 10 kVA×0.72=7200 W10\,\mathrm{kVA}\times 0.72=7200\,\mathrm{W}, 손실 160+640=800 W160+640=800\,\mathrm{W}
η=72007200+800×100=90 %\eta=\dfrac{7200}{7200+800}\times 100=90\,\%

최대효율은 동손이 철손과 같을 때이므로 부하율을 mm이라 하면
m2×640=160  ⇒  m=12m^2\times 640=160\;\Rightarrow\;m=\dfrac{1}{2}

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 국가직 전기기기] 20년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기