모두CBT

0.5kVA의 수신 상세 페이지

117년 3회..

0.5kVA의 수신기용 변압기가 있다. 변압기의 철손이 7.5W, 전부하동손이 16W이다. 화재가 발생하여 처음 2시간은 전부하 운전되고, 다음 2시간은 1/2의 부하가 걸렸다고 한다. 4시간에 걸친 전손실 전력량은 약 몇 Wh인가

1

65

2

70

3

75

4

80

해설

[7.5+16]*2+[7.5+1/4*16]*2 = 70Wh

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.