폭 b=400mm, 유효깊이 d=600 mm인 단철근 직사각형 보에 U… | [9급 국가직 토목설계] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 국가직 토목설계] 16년 1회차
폭 b=400mm, 유효깊이 d=600 mm인 단철근 직사각형 보에 U형 수직 스터럽을 간격 s=250mm로 배치하였을 때, 공칭전단 강도 Vn[kN]은? (단, 보통중량 콘크리트의 설계기준압축강도 fck=25MPa, 전단철근의 설계기준항복강도 fyt=400MPa, 스터럽 한 가닥의 단면적은 125 mm2이고, 2012년도 콘크리트 구조기준을 적용한다)
1
320
2
380
3
440
4
640
해설
공칭전단강도는 440 kN이다.
콘크리트 전단강도:
U형 스터럽은 2가닥이므로 이다.