모두CBT

업무시설 용도의 건축물에서 승강기 설치계획에 대한 설명으로 옳은 것은?… | [9급 국가직 건축계획] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 건축계획] 23년 1회차
업무시설 용도의 건축물에서 승강기 설치계획에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 승용승강기는 비상용승강기 구조로 하지 않는다)
1
승강기 대수는 1시간 동안 실제 운반해야 할 총인원수를 5분간 1대가 운반하는 인원수로 나눈 값으로 산정한다.
2
승강기 운행형식 중 스킵스톱운행은 2대 이상의 승강기를 병설하는 경우에 주로 적용하여 승강장 수를 줄일 수 있으나 시설비가 많이 든다.
3
건축법령상 6층 이상의 거실 면적의 합계가 5,000m2인 경우 16인승 승용승강기로 계획한다면 1대를 설치한다.
4
건축법령상 높이 31m를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 5,000m2인 경우 비상용승강기는 2대를 설치한다.
해설

업무시설에서 6층 이상 거실 바닥면적 합계가 5,000m2m^{2}이면 필요 승용승강기는 2대이고, 16인승 이상 승강기는 2대로 보므로 16인승 1대로 충족된다.

업무시설은 3,000m2m^{2} 이하 1대, 초과 시 1대에 3,000m2m^{2}를 넘는 2,000m2m^{2}마다 1대를 더한다.
1+5000−30002000=21+\dfrac{5000-3000}{2000}=2 대

  • 승강기 대수는 1시간 총인원이 아니라 피크 시 최대 5분간 운반해야 할 인원을 1대가 5분간 운반하는 인원으로 나누어 산정한다.
  • 스킵스톱운행은 정지층을 줄여 승강장 수를 줄이는 만큼 시설비를 절감하는 방식이므로 시설비가 많이 든다는 설명은 틀리다.
  • 비상용승강기는 최대 바닥면적 1,500m2m^{2} 초과 시 1대에 1,500m2m^{2}를 넘는 3,000m2m^{2}마다 1대를 더하므로 5,000m2m^{2}이면 1+⌈3500/3000⌉=31+\lceil 3500/3000 \rceil = 3대가 필요하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 국가직 건축계획] 23년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 국가직 건축계획 기출문제 암기장 전체 보기