건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 피난안전구역의 설치기준으로 옳은 것은?
①피난안전구역의 높이는 1.8미터 이상일 것
②피난안전구역으로 통하는 계단은 일반계단의 구조로 할 것
③피난안전구역에는 식수공급을 위한 급수전을 1개소 이상 설치하고 예비전원에 의한 조명설비를 설치할 것
④비상용 승강기는 피난안전구역에 승하차 할 수 없는 구조로 설치할 것
해설
③
피난안전구역은 재난 시 대피 및 구조 활동의 거점이 되므로, 식수 공급을 위한 급수전, 예비전원에 의한 조명설비 등을 갖추어야 합니다. ① 높이는 2.1m 이상, ② 계단은 특별피난계단 구조, ④ 비상용 승강기는 승하차가 가능해야 합니다.