옥상수조가 없는 지상 14층 업무시설의 옥내소화전설비에서 충압펌프 압력… | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사
옥상수조가 없는 지상 14층 업무시설의 옥내소화전설비에서 충압펌프 압력스위치를 설정하려고 한다. 다음 조건에 따른 충압펌프 압력스위치의 Range와 Diff 설정값으로 옳은 것은?
펌프 중심선과 최상단 방수구 사이의 수직 높이: 42 m
주펌프 정격양정: 90 m
주펌프 기동점 = 자연낙차압 + 0.2 MPa
충압펌프 기동점 = 주펌프 기동점 + 0.05 MPa
충압펌프 정지점 = 주펌프 정격양정을 압력으로 환산한 값
수두 10 m는 0.1 MPa로 환산한다.
1
Range 0.90 MPa, Diff 0.28 MPa
2
Range 0.67 MPa, Diff 0.23 MPa
3
Range 0.90 MPa, Diff 0.23 MPa
4
Range 0.90 MPa, Diff 0.48 MPa
해설
충압펌프 압력스위치는 Range 0.90 MPa, Diff 0.23 MPa로 설정한다.
자연낙차압: 42 m → 0.42 MPa
주펌프 기동점: 0.42 + 0.2 = 0.62 MPa
충압펌프 기동점: 0.62 + 0.05 = 0.67 MPa
충압펌프 정지점(Range): 90 m → 0.90 MPa
Diff = 정지점 − 기동점 = 0.90 − 0.67 = 0.23 MPaRange는 정지점, Diff는 정지점과 기동점의 차이다. Diff 0.28 MPa는 주펌프 기동점을, 0.48 MPa는 자연낙차압을 기동점으로 잘못 뺀 값이며, Range 0.67 MPa는 기동점을 정지점으로 혼동한 것이다.
근거: 소방안전관리 실무 — 기동용 압력스위치 Range·Diff 설정; NFTC 102 1.7.1.9·2.2.1.13.1