지상 15층 판매시설에 설치된 옥내소화전설비 주펌프(정격토출량 1,20… | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사
지상 15층 판매시설에 설치된 옥내소화전설비 주펌프(정격토출량 1,200 L/min, 정격토출압력 0.80 MPa)의 성능시험 결과가 다음과 같고, 순환배관의 릴리프밸브는 1.20 MPa에서 개방되도록 조정되어 있다. 판정으로 옳은 것은?
| 구분 | 토출량(L/min) | 토출압력(MPa) |
|---|---|---|
| 체절운전 | 0 | 1.10 |
| 정격운전 | 1,200 | 0.83 |
| 정격토출량의 150 % 운전 | 1,800 | 0.50 |
1
150 % 운전만 부적합하고, 릴리프밸브는 체절압력 미만으로 재조정한다.
2
세 운전 결과가 모두 적합하고 릴리프밸브 조정도 적정하다.
3
체절운전은 정격의 140 %를 초과해 부적합, 150 % 운전은 적합하다.
4
세 운전 결과는 모두 적합하나 릴리프밸브만 재조정해야 한다.
해설
체절운전과 정격운전은 적합하지만 150 % 운전은 부적합이고, 릴리프밸브가 체절압력보다 높게 맞춰져 있어 다시 조정해야 한다.
체절운전 상한: 0.80 × 1.4 = 1.12 MPa → 측정 1.10 MPa, 적합
150 % 운전 하한: 0.80 × 0.65 = 0.52 MPa → 측정 0.50 MPa, 부적합
정격운전: 1,200 L/min에서 0.83 MPa → 정격토출압력 이상, 적합릴리프밸브는 체절운전 시 수온 상승을 막기 위해 체절압력 미만에서 열려야 하는데, 1.20 MPa는 체절압력 1.10 MPa보다 높아 체절운전 중에 열리지 않는다.
근거: NFTC 102 2.2.1.7·2.3.8·1.7.1.8
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요