주요구조부가 내화구조인 건축물의 세 실에 다음과 같이 스포트형 열감지기를 설치하려 한다. 세 실에 필요한 감지기의 최소 개수 합계는? (각 실은 서로 구획된 별개의 감지구역이다)
| 실 | 바닥면적 | 감지기 부착 높이 | 감지기 종류 |
|---|---|---|---|
| 보일러실 | 96㎡ | 3.5m | 정온식 스포트형 1종 |
| 강당 | 300㎡ | 6.0m | 차동식 스포트형 2종 |
| 사무실 | 270㎡ | 4.0m | 차동식 스포트형 1종 |
1
13개
2
17개
3
14개
4
19개
해설
내화구조에서 감지기 1개가 담당하는 면적은 정온식 1종·4m 미만 60㎡, 차동식 2종·4m 이상 8m 미만 35㎡, 차동식 1종·4m 이상 8m 미만 45㎡이므로 합계는 17개이다.
보일러실: 96 ÷ 60 = 1.6 → 2개
강당: 300 ÷ 35 = 8.57 → 9개
사무실: 270 ÷ 45 = 6개
2 + 9 + 6 = 17개부착 높이 4.0m는 '4m 이상 8m 미만' 구간에 속하므로 사무실에 4m 미만 기준인 90㎡를 적용하면 안 된다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.4.3.5 표 2.4.3.5
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요