모두CBT

주요구조부가 내화구조인 건축물의 세 실에 다음과 같이 스포트형 열감지기… | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사

주요구조부가 내화구조인 건축물의 세 실에 다음과 같이 스포트형 열감지기를 설치하려 한다. 세 실에 필요한 감지기의 최소 개수 합계는? (각 실은 서로 구획된 별개의 감지구역이다)

실바닥면적감지기 부착 높이감지기 종류
보일러실96㎡3.5m정온식 스포트형 1종
강당300㎡6.0m차동식 스포트형 2종
사무실270㎡4.0m차동식 스포트형 1종
1
13개
2
17개
3
14개
4
19개
해설

내화구조에서 감지기 1개가 담당하는 면적은 정온식 1종·4m 미만 60㎡, 차동식 2종·4m 이상 8m 미만 35㎡, 차동식 1종·4m 이상 8m 미만 45㎡이므로 합계는 17개이다.

보일러실: 96 ÷ 60 = 1.6 → 2개
강당: 300 ÷ 35 = 8.57 → 9개
사무실: 270 ÷ 45 = 6개
2 + 9 + 6 = 17개

부착 높이 4.0m는 '4m 이상 8m 미만' 구간에 속하므로 사무실에 4m 미만 기준인 90㎡를 적용하면 안 된다.

근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.4.3.5 표 2.4.3.5

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기