화재신호가 없는 평상시에 지상 10층 숙박시설의 P형 수신기를 확인하였더니 그림과 같은 상태였다. 이에 대한 판단과 조치로 옳지 않은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 고려하지 않는다)

문제 이미지
1
교류전원등이 켜져 있고 전압지시가 정상이므로 상용전원은 정상이다.
2
예비전원 자체나 접속 이상 표시이므로 축전지를 확인한다.
3
예비전원시험 스위치로 축전지 전압을 확인하고 불량하면 교체한다.
4
예비전원감시등 점등은 화재신호 수신이므로 경계구역 현장을 확인한다.
해설

예비전원감시등은 화재신호가 아니라 예비전원의 이상을 알리는 표시등이므로, 화재신호로 보고 현장을 찾아간다는 판단이 옳지 않다.

그림에서 화재표시등과 지구표시등은 모두 꺼져 있다. 교류전원등과 전압지시 정상등이 켜져 있으므로 상용전원은 정상이고, 예비전원감시등만 켜져 있으므로 축전지 자체나 그 연결에 이상이 있는 것이다.

이때는 축전지의 접속 상태를 확인하고 예비전원시험으로 전압을 확인하여 불량하면 교체한다.

근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 자동화재탐지설비 점검표 · 소방안전관리 실무 — 예비전원감시등 점등 시 판독과 조치