특정소방대상물의 수용인원산정으로 옳은 것은? ○ 객실 30개인 콘도미니엄(온돌방)으로 상세 페이지
특정소방대상물의 수용인원산정으로 옳은 것은? ○ 객실 30개인 콘도미니엄(온돌방)으로서 객실 1개당 바닥면적이 66㎡인 경우 ( )명이다. ○ 단, 콘도미니엄의 종사자는 10명이다.
①660
②670
③760
④770
해설
②
소방시설법 시행령 [별표 1]에 따른 수용인원 산정 방법입니다. 숙박시설의 경우, 1) 종사자 수 + 2) 침대가 있는 객실은 침대 수, 3) 침대가 없는 객실(온돌방)은 객실 바닥면적 합계를 3㎡으로 나누어 얻은 수를 합하여 산정합니다. 1) 종사자 수 = 10명. 2) 객실 이용자 수 = (66㎡/객실 * 30객실) / 3㎡/인 = 1980㎡ / 3㎡/인 = 660명. 3) 총 수용인원 = 10명 + 660명 = 670명.