지상 25층 업무시설(지표면에서 최상층 방수구까지 높이 92m)에 설치된 연결송수관설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
11층 이상 부분의 방수구는 원칙적으로 단구형으로 한다.
2
배관은 내부에 상시 물이 채워진 습식설비로 해야 한다.
3
가압송수장치를 두어 노즐선단 압력이 0.35MPa 이상이 되게 한다.
4
방수기구함은 3개층마다, 방수구마다 보행거리 5m 이내에 둔다.
해설
11층 이상 부분에 설치하는 방수구는 원칙적으로 쌍구형이므로 단구형이 원칙이라는 설명이 옳지 않다.
지면으로부터 높이 31m 이상 또는 지상 11층 이상이면 습식설비로 한다. 최상층 방수구 높이가 70m 이상이면 가압송수장치를 설치하고 노즐선단 압력이 0.35MPa 이상이 되게 한다.
방수기구함은 3개층마다, 방수구마다 보행거리 5m 이내에 설치한다.
근거: 연결송수관설비의 화재안전기술기준(NFTC 502) 2.2.1.2·2.3.1.3·2.4.1.1·2.5.1·2.5.1.11