옥내에 스프링클러설비가 설치된 지상 20층 업무시설에서 계단실과 부속실을 동시에 제연하는 급기가압 제연설비를 가동하여 측정한 결과이다. 「특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준」에 적합하지 않은 것은?
1
모든 문이 닫힌 상태에서 부속실과 옥내 차압이 14Pa이다.
2
5층 문 개방 시 비개방층(12층) 부속실과 옥내 차압이 8Pa이다.
3
가동 중 10층 부속실 출입문 개방력이 95N으로 측정되었다.
4
15층 부속실 기압이 계단실보다 4Pa 낮게 측정되었다.
해설
출입문 일시 개방 시 개방되지 않은 제연구역의 차압은 최소차압의 70% 이상이어야 하므로 12.5 × 0.7 = 8.75Pa 이상이 필요하고, 8Pa는 부적합하다.
스프링클러설비가 설치된 경우 최소차압은 12.5Pa 이상이므로 14Pa는 적합하다. 출입문 개방력은 110N 이하이면 되고, 동시 제연 시 부속실 기압을 계단실보다 낮게 할 때 그 차이는 5Pa 이하이면 된다.
근거: 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A) 2.3.1~2.3.4