정격토출량 1,200 L/min, 정격토출압력 0.80 MPa인 스프링클러설비 주펌프의 성능시험 결과가 다음과 같다. 이 결과에 대한 판정으로 옳은 것은?
| 구분 | 토출량 | 토출압력 |
|---|---|---|
| 체절운전 | 0 L/min | 1.08 MPa |
| 정격운전 | 1,200 L/min | 0.83 MPa |
| 최대운전 | 1,800 L/min | 0.50 MPa |
| 순환배관 릴리프밸브 개방압력 설정값 | - | 1.15 MPa |
1
체절은 기준 초과로 부적합하고, 최대는 적합하다.
2
체절은 적합, 최대는 미달이며 릴리프밸브는 재조정해야 한다.
3
체절·정격·최대 모두 적합하고 릴리프밸브 설정도 적정하다.
4
체절·최대 모두 적합하고, 유량계는 150 %까지만 재면 된다.
해설
체절운전은 적합하지만 최대운전 압력이 기준에 미달하고, 릴리프밸브가 체절압력보다 높게 설정되어 있어 재조정이 필요하다.
체절운전 한도 = 0.80 × 1.4 = 1.12 MPa → 1.08 MPa로 적합
최대운전 하한 = 0.80 × 0.65 = 0.52 MPa → 0.50 MPa로 미달
릴리프밸브 1.15 MPa → 체절압력 1.08 MPa보다 높아 개방되지 않음
- 체절압력 1.08 MPa는 140 % 한도 이내이므로 체절운전 부적합 판정은 틀렸다.
- 최대운전 0.50 MPa는 65 % 기준값 0.52 MPa에 못 미친다.
- 유량측정장치는 정격토출량의 175 % 이상까지 측정할 수 있어야 한다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.2.1.5·2.5.6.2·2.5.7