스프링클러설비의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳은 것은?①50층인 초고층 상세 페이지
스프링클러설비의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳은 것은?
①50층인 초고층건축물에 스프링클러설비를 설치할 때 본 설비의 유효수량과 옥상에 설치한 수원의 양을 합한 수원의 양은 100㎥이다.
②소방펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 150%를 초과하지 아니하고, 정격토출량의 140%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 한다.
③성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이후에서 분기하여 설치하고, 유량측정장치를 기준으로 전단 및 후단의 직관부에 개폐밸브를 설치한다.
④가압송수장치에는 체절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위한 순환배관을 설치할 것. 다만, 충압펌프의 경우에는 그러하지 아니하다.
해설
④
스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)에 따르면, 릴리프밸브가 포함된 순환배관은 주펌프와 예비펌프에만 설치하며, 간헐적으로 운전하는 충압펌프는 수온 상승 우려가 적어 설치 대상에서 제외됩니다. ① 수원의 양은 기준개수*1.6㎥(30층 이상)으로 계산하며 100㎥가 아닙니다. ② 체절압력은 140% 이하, 과부하운전은 정격토출량의 150%입니다. ③ 성능시험배관은 개폐밸브 이전에서 분기합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.