지상 22층 업무시설(각 층 옥내소화전 3개)의 옥내소화전설비 방수압력… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사
지상 22층 업무시설(각 층 옥내소화전 3개)의 옥내소화전설비 방수압력을 노즐구경 13 mm인 직사형 관창과 방수압력측정계(피토게이지)로 다음과 같이 측정하였다. 측정 방법과 판정으로 옳은 것은?
| 구분 | 동시 개방 소화전 수 | 노즐선단 방수압력 |
|---|---|---|
| 22층(최상층) | 2개 | 0.15 MPa |
| 12층 | 2개 | 0.42 MPa |
| 1층 | 2개 | 0.66 MPa |
1
13 mm 거리에서 물줄기와 평행하게 댄다.
2
22층의 0.15 MPa는 0.1 MPa 이상이므로 적합하다.
3
1층은 0.7 MPa에 가까우므로 방사형 관창으로 다시 잰다.
4
6.5 mm 거리에서 직각으로 대고, 22층은 부적합하다.
해설
피토게이지는 노즐 선단에서 노즐구경의 1/2인 6.5 mm 위치에 물줄기와 직각으로 대며, 22층 측정값 0.15 MPa는 기준 미달이다.
이격거리 = D/2 = 13 ÷ 2 = 6.5 mm
판정 기준: 0.17 MPa 이상 0.7 MPa 이하
22층 0.15 MPa는 0.17 MPa 미만 → 부적합, 12층·1층 → 적합
- 13 mm는 노즐구경 그대로이고, 게이지는 물줄기와 직각으로 대야 한다.
- 0.1 MPa는 스프링클러헤드의 하한이며 옥내소화전 기준은 0.17 MPa이다.
- 방수압력은 직사형 관창으로 측정하며, 0.66 MPa는 0.7 MPa 이하이므로 적합하다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3; 소방안전관리 실무 — 방수압력 측정방법(직사형 관창·D/2 이격·직각 측정)
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요