다음은 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 자동방… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사
다음은 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 자동방화셔터의 요건이다. ㉠~㉢에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
• 피난이 가능한 60분+ 방화문 또는 60분 방화문으로부터 ( ㉠ )m 이내에 별도로 설치할 것
• ( ㉡ )을(를) 감지한 경우 일부 폐쇄되는 구조일 것
• ( ㉢ )을(를) 감지한 경우 완전 폐쇄되는 구조일 것
1
㉠ 5 – ㉡ 열 – ㉢ 불꽃이나 연기
2
㉠ 3 – ㉡ 불꽃이나 연기 – ㉢ 열
3
㉠ 3 – ㉡ 열 – ㉢ 불꽃이나 연기
4
㉠ 5 – ㉡ 불꽃이나 연기 – ㉢ 열
해설
㉠은 3, ㉡은 불꽃이나 연기, ㉢은 열이다.
자동방화셔터는 방화문으로부터 3m 이내에 별도로 두고, 불꽃감지기 또는 연기감지기 중 하나와 열감지기를 설치하여 불꽃·연기 감지 시 일부 폐쇄, 열 감지 시 완전 폐쇄되어야 한다. 개폐는 전동과 수동 중 어느 방식으로도 할 수 있어야 한다.
근거: 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조제2항제4호
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요