다음은 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기술기준의 큐비클형 설치기준이다. () 안 상세 페이지
다음은 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기술기준의 큐비클형 설치기준이다. () 안에 알맞은 답을 쓰시오.
(1) ( ① ) 또는 공용큐비클식으로 설치할 것
(2) 외함은 두께 ( ② ) mm 이상의 강판과 이와 동등 이상의 강도와 (③) 이 있는 것으로 제작해야 하며,
개구부에는 (④) 방화문, (⑤) 방화문 또는 (⑥) 방화문으로 설치할 것
(3) 외함에 수납하는 수전설비, 변전설비와 그 밖의 기기 및 배선은 외함의 바닥에서 (⑦)cm
(시험단자, 단자대 등의 충전부는 (⑧)cm) 이상의 높이에 설치할 것
해설
① : 전용큐비클
② : 2.3
③ : 내화성능
④ : 60분+
⑤ : 60분
⑥ : 30분
⑦ : 10
⑧ : 15
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.