지상 15층 업무시설 별관의 P형 수신기를 야간 순회점검하던 중 그림과… | [소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사
지상 15층 업무시설 별관의 P형 수신기를 야간 순회점검하던 중 그림과 같은 상태를 확인하였다. 화재신호는 없었다면 판단으로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)
1
교류전원 표시등이 꺼진 것은 화재신호가 들어왔다는 뜻이다.
2
예비전원감시 표시등이 꺼져 있으므로 예비전원을 교체한다.
3
전압지시가 정상이므로 상용전원이 정상 공급되고 있다.
4
상용전원이 끊겨 예비전원으로 감시 중이므로 복구를 서두른다.
해설
교류전원 표시등이 꺼진 것은 상용전원이 끊겨 예비전원으로 감시 중이라는 뜻이며, 예비전원감시 표시등이 꺼져 있으므로 예비전원 자체는 이상이 없다.
자동화재탐지설비의 비상전원은 감시상태를 60분간 지속한 뒤 10분 이상 경보할 수 있는 용량이면 되므로, 정전이 길어지면 경보를 하지 못할 수 있어 상용전원 복구를 서둘러야 한다.
- 교류전원 표시등 소등은 화재 표시가 아니며, 화재표시등과 지구표시등은 모두 꺼져 있다.
- 예비전원감시 표시등은 예비전원에 이상이 있을 때 켜지므로 꺼져 있는 것이 정상이다.
- 전압지시 정상은 현재 공급 전압이 적정하다는 뜻일 뿐 상용전원이 들어온다는 뜻은 아니다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.7.2; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-H-002
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요