그림은 지상 12층 업무시설을 평상시 순회점검하던 중 확인한 옥내소화전… | [소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사
그림은 지상 12층 업무시설을 평상시 순회점검하던 중 확인한 옥내소화전함 상부의 표시 상태이다. 이 건물에서 옥내소화전을 사용한 사람이 없고 화재신호도 없었다면 판단으로 옳은 것은?
1
위치표시등이 켜져 있으므로 이 층에 화재가 발생한 것이다.
2
가압송수장치가 기동한 상태이므로 감시제어반에서 원인을 확인한다.
3
발신기 응답등이 꺼져 있으므로 발신기가 고장 난 것이다.
4
기동표시등은 위치표시등처럼 평상시 늘 켜져 있어야 정상이다.
해설
기동표시등은 가압송수장치가 기동했을 때 켜지는 적색등이므로, 사용하지 않았는데 켜져 있다면 펌프가 기동한 것으로 보고 감시제어반에서 원인을 확인해야 한다.
- 위치표시등은 소화전 위치를 알리려고 평상시 늘 켜 두는 등이므로 화재의 표시가 아니다.
- 발신기 응답등은 발신기를 눌러 신호가 전달될 때 켜지므로 꺼져 있는 것이 정상이다.
- 기동표시등은 평상시에는 꺼져 있어야 하며 위치표시등처럼 상시 점등하지 않는다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.4.3.1·2.4.3.2; 소방안전관리 실무 — 옥내소화전함 표시등 판독
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요