지상 12층 업무시설에 습식 스프링클러설비가 설치되어 있다. 다음 조건에서 주펌프 압력스위치의 Range·Diff 설정값과 충압펌프의 기동점으로 옳은 것은? (단, 1 m는 0.01 MPa로 환산하고, 주펌프 기동점은 자연낙차압에 0.15 MPa를, 충압펌프 기동점은 주펌프 기동점에 0.05 MPa를 더한 값으로 한다)
• 옥상수조: 설치되지 않음
• 펌프 중심선과 최상부 헤드 사이의 높이 차: 42 m
• 주펌프 정격양정: 95 m(주펌프 정지점은 정격양정을 압력으로 환산한 값으로 함)
1
Range 0.95, Diff 0.43, 충압펌프 기동점 0.57
2
Range 0.95, Diff 0.38, 충압펌프 기동점 0.62
3
Range 0.57, Diff 0.38, 충압펌프 기동점 0.62
4
Range 0.95, Diff 0.33, 충압펌프 기동점 0.52
해설
주펌프는 Range 0.95 MPa, Diff 0.38 MPa로 설정하고, 충압펌프 기동점은 0.62 MPa이다.
Range(정지점) = 95 m × 0.01 = 0.95 MPa
주펌프 기동점 = 0.42 + 0.15 = 0.57 MPa
Diff = 0.95 − 0.57 = 0.38 MPa
충압펌프 기동점 = 0.57 + 0.05 = 0.62 MPaRange는 펌프가 멈추는 압력, Diff는 정지점과 기동점의 차이이므로 기동점 자체를 Range로 놓거나 Diff를 기동점과 혼동하면 안 된다.
근거: 소방안전관리 실무 — 기동용수압개폐장치 압력스위치 Range·Diff 설정
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요