지상 40층짜리 아파트에 스프링클러설비가 설치되어 있고 세대별 헤드수가 8개일 때 확 상세 페이지
지상 40층짜리 아파트에 스프링클러설비가 설치되어 있고 세대별 헤드수가 8개일 때 확보해야할 최소 수원의 양(㎥)은? (단, 옥상수조 수원의 양은 고려하지 않는다.)
①12.8
②16.0
③25.6
④32.0
해설
③
스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)에 따르면, 30층 이상 49층 이하 아파트의 수원 산정 기준개수(N)는 20개입니다. 따라서 필요한 최소 주수원의 양 = N × 1.6㎥ = 20개 × 1.6㎥/개 = 32.0㎥. (문제 정답 25.6㎥은 기준개수를 16개로 적용한 값으로, 출제 당시의 별도 기준이나 문제 오류일 수 있습니다.)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.