모두CBT

지상 30층 아파트에 스프링클러설비가 설치되어 있고 세대별 헤드 수는 12개 일 때, 상세 페이지

지상 30층 아파트에 스프링클러설비가 설치되어 있고 세대별 헤드 수는 12개 일 때, 옥상수조 수원의 양을 포함하여 확보하여야 할 스프링클러설비 최소 수원의 양(㎥)은 약 얼마 이상인가?

①32.0

②38.4

③42.7

④51.2

해설

1. 주수원량 계산: 30층 이상 49층 이하 아파트의 기준개수(N)는 20개입니다. 수원량 = N * 1.6㎥ = 20개 * 1.6㎥/개 = 32㎥. 2. 옥상수원량 계산: 주수원량의 1/3 이상 = 32㎥ / 3 ≈ 10.67㎥. 3. 총 수원량 = 주수원량 + 옥상수원량 = 32㎥ + 10.67㎥ ≈ 42.67㎥. 따라서 최소 42.7㎥ 이상을 확보해야 합니다.