지상 20층 판매시설에 설치된 스프링클러설비 주펌프의 정격토출량은 1,… | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사
지상 20층 판매시설에 설치된 스프링클러설비 주펌프의 정격토출량은 1,600 L/min, 정격토출압력은 0.70 MPa이다. 이 펌프의 성능 기준과 성능시험배관·순환배관에 관한 〈보기〉의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?
㉠ 체절운전 시 토출압력은 0.98 MPa를 넘지 않아야 한다.
㉡ 토출량 2,400 L/min으로 운전할 때 토출압력이 0.455 MPa 이상이어야 한다.
㉢ 성능시험배관의 유량측정장치는 2,400 L/min까지만 측정할 수 있으면 된다.
㉣ 순환배관의 릴리프밸브는 체절압력에 이르기 전에 열리도록 설정해야 한다.
1
㉠, ㉡
2
㉠, ㉢, ㉣
3
㉡, ㉢, ㉣
4
㉠, ㉡, ㉣
해설
옳은 것은 ㉠·㉡·㉣이고, 유량측정장치는 정격토출량의 175 % 이상을 측정할 수 있어야 하므로 ㉢이 틀렸다.
체절압력 상한: 0.70 × 1.4 = 0.98 MPa
최대운전 토출량: 1,600 × 1.5 = 2,400 L/min
최대운전 압력 하한: 0.70 × 0.65 = 0.455 MPa
유량측정 범위: 1,600 × 1.75 = 2,800 L/min 이상릴리프밸브는 체절운전 때 수온 상승을 막기 위해 체절압력 미만에서 개방되도록 설치한다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.2.1.5·2.5.6.2·2.5.7
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요