모두CBT

그림은 지상 12층 업무시설 대지에 설치된 옥외소화전 2개를 동시에 개… | [소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사

그림은 지상 12층 업무시설 대지에 설치된 옥외소화전 2개를 동시에 개방하고, 그중 하나의 방수압력을 측정하는 모습이다. 측정과 판정에 관한 설명으로 옳은 것은?

문제 이미지
1
정밀도를 높이려면 피토관 끝을 노즐 선단에 밀착시킨다.
2
0.22 MPa는 옥외소화전 기준 0.25 MPa 미달로 부적합이다.
3
물을 넓게 퍼뜨리는 분무형 관창을 써야 정확한 값을 얻는다.
4
옥내소화전 기준 0.17 MPa를 넘으므로 적합으로 판정한다.
해설

옥외소화전은 2개를 동시에 사용할 때 각 노즐선단 방수압력이 0.25 MPa 이상이어야 하므로 0.22 MPa는 부적합이다.

방수압력은 직사형 관창으로 방수하면서 관창 선단에서의 피토게이지 압력으로 측정한다. 피토관 끝은 노즐 선단에서 노즐구경의 1/2만큼 떨어진 곳에서 봉상 물줄기와 직각이 되게 댄다.

  • 피토관을 노즐에 밀착시키지 않고 노즐구경의 1/2 거리에서 측정한다.
  • 성능시험조사표는 직사형 관창을 사용하도록 정하고 있다.
  • 0.17 MPa는 옥내소화전 기준으로 옥외소화전 판정에 쓰지 않는다.

근거: 옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 2.2.1.3; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표5 옥외소화전설비 성능시험조사표 비고 2; 소방안전관리 실무 — 방수압력 측정 방법

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기