지상 14층 업무시설의 각 층에 옥내소화전이 4개씩 설치되어 있다. 13층에서 방수시험을 하면서 정리한 내용으로 옳은 것은? (호스릴옥내소화전설비가 아니다)
1
13층 4개를 모두 개방해 각 방수압이 0.17MPa 이상인지 본다.
2
방수압이 0.8MPa로 측정되면 토출 측 주배관에 감압장치를 둔다.
3
펌프 토출량은 4개 × 130L/min = 520L/min 이상이다.
4
2개 동시 개방 시 0.21MPa·145L/min이면 기준을 충족한다.
해설
2개를 동시에 사용할 때 각 노즐선단에서 0.17MPa 이상, 130L/min 이상이면 되므로 0.21MPa·145L/min은 기준을 충족한다.
한 층에 2개 이상 설치된 경우 성능 판정과 펌프 토출량 산정은 모두 2개를 기준으로 한다.
- 4개 동시 개방이 아니라 2개 동시 사용을 기준으로 한다.
- 방수압력이 0.7MPa을 넘으면 감압장치는 호스접결구의 인입 측에 설치한다.
- 토출량은 2 × 130 = 260L/min 이상이다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3·2.2.1.4